            ZW消防增压稳压供水设备配用水泵隔膜式气压罐选型
时间:2013/3/16 来源:浙江扬子江泵业有限公司
              		我公司生产的ZW系列消防增压稳压设备是参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防专用的增压稳压设备。该设备由隔膜式气压罐、增压泵、电控箱、仪表和管路附件等组成,适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。
 
 
 
 
              	
                 本设备的高工作压力分别为0.6mpa、1.0mpa、1.6 mpa,消防储水容积大于150L、300L、450L,稳压水容积大于50L,用于消火栓系统时,水枪每股流量为2.5L/S、5L/S,充实水柱长度为7M、10M、13M;用于自动喷水系统时,每个喷头流量为1.0L/S,喷头压力为0.1MPA。
      该设备可使消防给水管道系统不利点始终保持消防压力,并利用气压水罐内始终储有的30秒消防水量,以保证消防泵在运行前的消防喷淋用水;该设备利用气压水罐设定的运行压力,控制水泵运行工况,达到增压稳压的功能。
       P1(MPa)不利点始终保持消防所需压力;P2(MPa)消防泵启泵压力;PS1(MPa)稳压泵启泵压力;PS2(MPa)稳压泵停泵压力。
型号标记
ZW  □ --  □ -  □ - □ - □
不利点所需消防压力(Mpa)
 充实水柱长度(m)或喷头压力(Mpa)
(Ⅰ型有本项,Ⅱ型无)
 X用于消火栓消防给水系统,
Z用于自动喷水灭火消防给水系统, 
XZ消火栓及自动喷水合用系统
Ⅰ为上置式,设置在高位水箱间,
Ⅱ为下置式,设置在底层水泵水池间
 L立式气压罐,L卧式气压罐
  增压稳压设备
| 
 序号  | 
 增压稳压设备型号  | 
 消防压力(Mpa)P1  | 
 立式隔膜式气压罐  | 
 配用水泵  | 
 运行压力 
(Mpa)  | 
 稳压水容积(L)  | ||||
| 
 型号规格  | 
 工作压力比αb  | 
 消防储水容积(L)  | 
 型    号  | |||||||
| 
 标定容积  | 
 实际容积  | |||||||||
| 
 1  | 
 ZW(L)-1-X-7  | 
 0.10  | 
 XQG800×0.6  | 
 0.60  | 
 300  | 
 319  | 
 25LG3-10×4 
N=1.5kw  | 
 P1=0.10  PS1=0.26 
P1=0.23  PS2=0.31  | 
 54  | |
| 
 2  | 
 ZW(L)-1-Z-10  | 
 0.16  | 
 XQG800×0.6  | 
 0.80  | 
 150  | 
 159  | 
 25LG3-10×4 
N=1.5kw  | 
 P1=0.16  PS1=0.26 
P1=0.23  PS2=0.36  | 
 70  | |
| 
 3  | 
 ZW(L)-1-X-10  | 
 0.16  | 
 XQG800×0.6  | 
 0.60  | 
 300  | 
 319  | 
 25LG3-10×5 
N=1.5kw  | 
 P1=0.16  PS1=0.36 
P1=0.33  PS2=0.42  | 
 52  | |
| 
 4  | 
 ZW(L)-1-X-13  | 
 0.22  | 
 XQG1000×0.6  | 
 0.76  | 
 300  | 
 329  | 
 25LG3-10×4 
N=1.5kw  | 
 P1=0.22  PS1=0.35 
P1=0.32  PS2=0.40  | 
 97  | |
| 
 5  | 
 ZW(L)-1-XZ-10  | 
 0.16  | 
 XQG1000×0.6  | 
 0.65  | 
 450  | 
 480  | 
 25LG3-10×4 
N=1.5kw  | 
 P1=0.16  PS1=0.33 
P1=0.30  PS2=0.38  | 
 86  | |
| 
 6  | 
 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13  | 
 0.22  | 
 XQG1000×0.6  | 
 0.67  | 
 450  | 
 452  | 
 25LG3-10×5 
N=1.5kw  | 
 P1=0.22  PS1=0.41 
P1=0.38  PS2=0.46  | 
 80  | |
| 
 7  | 
 ZW(L)-Ⅱ-Z-  | 
 A  | 
 0.22 -0.38  | 
 XQG800×0.6  | 
 0.80  | 
 150  | 
 159  | 
 25LG3-10×6 
N=2.2kw  | 
 P1=0.38  PS1=0.53 
P1=0.50  PS2=0.60  | 
 61  | 
| 
 8  | 
 B  | 
 0.38 -0.50  | 
 XQG800×1.0  | 
 0.80  | 
 150  | 
 159  | 
 25LG3-10×8 
N=2.2kw  | 
 P1=0.50  PS1=0.68 
P1=0.65  PS2=0.75  | 
 51  | |
| 
 9  | 
 C  | 
 0.50 -0.65  | 
 XQG1000×1.0  | 
 0.85  | 
 150  | 
 206  | 
 25LG3-10×9 
N=2.2kw  | 
 P1=0.65  PS1=0.81 
P1=0.78  PS2=0.86  | 
 59  | |
| 
 10  | 
 D  | 
 0.65 -0.85  | 
 XQG1000×1.6  | 
 0.85  | 
 150  | 
 206  | 
 25LG3-10×11 
N=3.0kw  | 
 P1=0.85  PS1=1.04 
P1=1.02  PS2=1.10  | 
 57  | |
| 
 11  | 
 E  | 
 0.85 -1.0  | 
 XQG1000×1.6  | 
 0.85  | 
 150  | 
 206  | 
 25LG3-10×13 
N=4.0kw  | 
 P1=1.00  PS1=1.21 
P1=1.19  PS2=1.27  | 
 50  | |
| 
 12  | 
 ZW(L)-Ⅱ-X-  | 
 A  | 
 0.22-0.38  | 
 XQG800×0.6  | 
 0.78  | 
 300  | 
 302  | 
 25LG3-10×6 
N=2.2kw  | 
 P1=0.38  PS1=0.53 
P1=0.50  PS2=0.60  | 
 72  | 
| 
 13  | 
 B  | 
 0.38-0.50  | 
 XQG800×1.0  | 
 0.78  | 
 300  | 
 302  | 
 25LGW3-10×8 
N=2.2kw  | 
 P1=0.50  PS1=0.68 
P1=0.65  PS2=0.75  | 
 61  | |
| 
 14  | 
 C  | 
 0.50-0.65  | 
 XQG1000×1.0  | 
 0.78  | 
 300  | 
 302  | 
 25LG3-10×10 
N=3.0kw  | 
 P1=0.65  PS1=0.88 
P1=0.86  PS2=0.93  | 
 51  | |
| 
 15  | 
 D  | 
 0.65-0.85  | 
 XQG1200×1.6  | 
 0.85  | 
 300  | 
 355  | 
 25LG3-10×13 
N=4.0kw  | 
 P1=0.85  PS1=1.05 
P1=1.02  PS2=1.10  | 
 82  | |
| 
 16  | 
 E  | 
 0.85-1.0  | 
 XQG1200×1.6  | 
 0.85  | 
 300  | 
 355  | 
 25LG3-10×15 
N=4.0kw  | 
 P1=1.00  PS1=1.21 
P1=1.19  PS2=1.26  | 
 73  | |
| 
 17  | 
 ZW(L)-Ⅱ-XZ-  | 
 A  | 
 0.22-0.38  | 
 XQG1200×0.6  | 
 0.80  | 
 450  | 
 474  | 
 25LG3-10×6 
N=2.2kw  | 
 P1=0.38  PS1=0.53 
P1=0.50  PS2=0.60  | 
 133  | 
| 
 18  | 
 B  | 
 0.38-0.50  | 
 XQG1200×1.0  | 
 0.80  | 
 450  | 
 474  | 
 25LG3-10×8 
N=2.2kw  | 
 型    号  | |||||||
| 
 标定容积  | 
 实际容积  | |||||||||
| 
 1  | 
 ZW(W)-Ⅰ-X-7  | 
 0.10  | 
 XQW1000×0.6  | 
 0.75  | 
 300  | 
 390  | 
 25LG3-10×3 
N=1.1KW  | 
 P1=0.10  PS1=0.20 
P2=0.17  PS2=0.25  | 
 148  | |
| 
 2  | 
 ZW(W)-Ⅰ-Z-10  | 
 0.16  | 
 XQW1000×0.6  | 
 0.80  | 
 150  | 
 312  | 
 25LG3-10×3 
N=1.1KW  | 
 P1=0.16  PS1=0.25 
P2=0.22  PS2=0.30  | 
 145  | |
| 
 3  | 
 ZW(W)-Ⅰ-X-10  | 
 0.16  | 
 XQW1000×0.6  | 
 0.80  | 
 300  | 
 312  | 
 25LG3-10×3 
N=1.1KW  | 
 P1=0.16  PS1=0.25 
P2=0.22  PS2=0.30  | 
 145  | |
| 
 4  | 
 ZW(W)-Ⅰ-X-13  | 
 0.22  | 
 XQW1000×0.6  | 
 0.80  | 
 300  | 
 312  | 
 25LG3-10×4 
N=1.5KW  | 
 P1=0.22  PS1=0.32 
P2=0.30  PS2=0.37  | 
 126  | |
| 
 5  | 
 ZW(W)-Ⅰ-XZ-10  | 
 0.16  | 
 XQW1000×0.6  | 
 0.70  | 
 450  | 
 467  | 
 25LG3-10×4 
N=1.5KW  | 
 P1=0.16  PS1=0.30 
P2=0.27  PS2=0.35  | 
 113  | |
| 
 6  | 
 ZW(W)-Ⅰ-XZ-13  | 
 0.22  | 
 XQW1000×0.6  | 
 0.70  | 
 450  | 
 452  | 
 25LG3-10×5 
N=1.5KW  | 
 P1=0.22  PS1=0.38 
P2=0.35  PS2=0.43  | 
 98  | |
| 
 7  | 
 ZW(W)-Ⅱ-Z-  | 
 A  | 
 0.22-0.38  | 
 XQW800×0.6  | 
 0.85  | 
 150  | 
 234  | 
 25LG3-10×6 
N=2.2KW  | 
 P1=0.38  PS1=0.49 
P2=0.46  PS2=0.54  | 
 99  | 
| 
 8  | 
 B  | 
 0.38-0.50  | 
 XQW800×1.0  | 
 0.85  | 
 150  | 
 234  | 
 25LG3-10×7 
N=2.2KW  | 
 P1=0.50  PS1=0.63 
P2=0.60  PS2=0.68  | 
 82  | |
| 
 9  | 
 C  | 
 0.50-0.65  | 
 XQW1000×1.0  | 
 0.85  | 
 150  | 
 234  | 
 25LG3-10×9 
N=2.2KW  | 
 P1=0.65  PS1=0.81 
P2=0.78  PS2=0.86  | 
 67  | |
| 
 10  | 
 D  | 
 0.65-0.85  | 
 XQW1000×1.6  | 
 0.85  | 
 150  | 
 234  | 
 25LG3-10×11 
N=3.0KW  | 
 P1=0.85  PS1=1.05 
P2=1.02  PS2=1.10  | 
 54  | |
| 
 11  | 
 E  | 
 0.85-1.00  | 
 XQW1000×1.6  | 
 0.85  | 
 150  | 
 234  | 
 25LG3-10×13 N=4.0KW  | 
 P1=1.00  PS1=1.21 
P2=1.19  PS2=1.27  | 
 57  | |
| 
 12  | 
 ZW(W)-Ⅱ-X-  | 
 A  | 
 0.22-0.38  | 
 XQW1000×0.6  | 
 0.80  | 
 300  | 
 312  | 
 25LG3-10×6 
N=2.2KW  | 
 P1=0.38  PS1=0.53 
P2=0.50  PS2=0.58  | 
 87  | 
| 
 13  | 
 B  | 
 0.38-0.5  | 
 XQW1000×1.0  | 
 0.80  | 
 300  | 
 312  | 
 25LG3-10×8 
N=2.2KW  | 
 P1=0.50  PS1=0.68 
P2=0.65  PS2=0.73  | 
 72  | |
| 
 14  | 
 C  | 
 0.50-0.65  | 
 XQW1000×1.0  | 
 0.80  | 
 300  | 
 312  | 
 25LG3-10×10 
N=3.0KW  | 
 P1=0.65  PS1=0.87 
P2=0.84  PS2=0.92  | 
 59  | |
| 
 15  | 
 D  | 
 0.65-0.85  | 
 XQW1000×1.6  | 
 0.80  | 
 300  | 
 312  | 
 25LG3-10×12 
N=4.0KW  | 
 P1=0.85  PS1=1.12 
P2=1.09  PS2=1.18  | 
 57  | |
| 
 16  | 
 E  | 
 0.85-1.00  | 
 XQW1000×1.6  | 
 0.80  | 
 300  | 
 312  | 
 25LG3-10×14 
N=4.0KW  | 
 P1=1.00  PS1=1.30 
P2=1.27  PS2=1.36  | 
 50  | |
| 
 17  | 
 ZW(W)-Ⅱ-XZ-  | 
 A  | 
 0.22-0.38  | 
 XQW1200×0.6  | 
 0.80  | 
 450  | 
 506  | 
 25LG3-10×6 
N=2.2KW  | 
 P1=0.38  PS1=0.53 
P2=0.50  PS2=0.58  | 
 142  | 
| 
 18  | 
 B  | 
 0.38-0.5  | 
 XQW1200×1.0  | 
 0.80  | 
 450  | 
 506  | 
 25LG3-10×8 
N=2.2KW  | 
 XQW1200×1.6  | 
 0.80  | 
 450  | 
 506  | 
 25LG3-10×12 
N=4.0KW  | 
 P1=0.85  PS1=1.12 
P2=1.09  PS2=1.17  | 
 78  | |
| 
 21  | 
 E  | 
 0.85-1.00  | 
 XQW1200×1.6  | 
 0.80  | 
 450  | 
 506  | 
 25LG3-10×14 
N=4.0KW  | 
 P1=1.00  PS1=1.30 
P2=1.27  PS2=1.35  | 
 69  | |
感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。