网站首页收藏夹设为首页
泵的知识 PUMP KNOWLEDGE
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 泵的知识 >> 详情内容

消防水泵自灌式吸水对水池的水位要求

时间:2013-8-14 来源:浙江扬子江泵业有限公司

问:消防水泵自灌式吸水对水池的水位有什么要求?
答:1.对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌足自灌式启动水泵的低水位应高于泵壳顶部放气孔。


    2.对于填料密封立式消防水泵,消防水泵满足自灌式启动水泵的低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔。正常运行时,消防水池低水位应高于水泵第一级叶轮。


    3.对于机械密封立式消防水泵,消防水池满足足灌式启动水泵的低水位宜高于泵体上部机械密封压盖端部放气孔。正常运行时,消防水池低水位应高于水泵第一级叶轮。


    消防泵充水放气孔距水泵进(出)水法兰中心线导读(参考值)
该规格消防泵放气孔在出水法兰部位,距吸水口中心高度(h1)为300~420mm.

感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.

产品导购