网站首页收藏夹设为首页
泵的知识 PUMP KNOWLEDGE
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 泵的知识 >> 详情内容

按液位信号控制柜控制潜水排污泵

时间:2013-12-2 来源:浙江扬子江泵业有限公司

潜水排污泵的水位信号
  潜水排污泵与排水泵不同,一是数量不多,因为每幢建筑物总是把污水集中在一起排出;二是污水很脏,不允许它积满后泛滥成灾,因此一般都采用两台泵,中水位开一台,高水位开两台。另外必须设漫水报警,以便使值班人员迅速处理。
  (1)采用UQK一71水位信号装置。采用UQK一7l水位信号装置时的水位信号原理。
  它的信号触点不能自锁,因此由1KA、2KA中间继电器进行闭锁。污水泵的水位一般设置中水位及高水位信号。中水位由低位1JXl及中位1JX2组成三位调节,达中水位时,开一台泵,水位降至低位时停泵;高水位信号由中位2JXl及高位2JX2组成三位调节,达高水位时,再开一台泵,两台泵一起运行,水位降至中位时停一台泵。
  高水位时,2KA闭合,如果只开一台泵,或一台泵都不开,则1KM及2KM都闭合,则有漫水的可能,电铃DL接通,发出声响信号,由值班人员按下SS按钮,KA解除声响并自锁,同时漫水信号灯HR亮。处理完毕,开泵后,HR灯灭。
  (2)采用UQK一12水位信号装置。采用UQK一12水位信号装置时,也是三位调节,但它的二次仪表仅输出一对触点,高位开启、低位闭合,并具有自锁功能,见图3—13。漫水信号部分与UQK一71相同。
  2.控制系统接线
  (1)一般机电控制。潜水排污泵控制接线见图3—14。它的水位信号可选UQK一71。
  在一次回路中利用空气断路器的复式电磁脱扣器,作电动机过电流及过负荷保护用,可省掉热元件;接触器作启停之用;一次设备规格按电机容量选用。
  在中水位时一泵运行,高水位时二泵运行;低水位时,二泵都停。利用SA开关,可选择IM泵中水位起动,2M泵高水位也起动,或2M中水位起动,IM高水位也起动。SA转换开关置于中问,则二泵可进行人工控制或维修。
  虚线框中的设备,可集中安装在一个箱中,作为潜水排污泵的运行和漫水信号,置于水泵值班室,供值班人员监视用。其余设备安装于一个箱内,置于潜水排污泵附近,供维护操作用。
  潜水排污泵的容量也不大,一般在1.1~15kW之内,它的一次设备及二次设备的规格可参照表3—4选择,SA为wL5一15D1041/4。潜水排污泵信号箱尺寸可取300ram×200ram×200mm,其余设备的箱体尺寸可取400ram×500ram×250ram,在这两个箱子中各加lo个10A的端子板。
  (2)采用BA系统时。建筑物设有BA系统时,潜水排污泵亦应进入此控制系统,应将污水池中的水位信号进入DDC站,经处理后输出高水位开泵及低水位停泵的触点,触点容量为220V(380V)、5A,将此触点接人图3—14中,代替1KA及2KA,使潜水排污泵仍按水位高低进行排污,并将潜水排污泵接触器的常开辅助触点亦输入DDC站,用作运行信号显示。当污水达高水位而只开一台泵,或两台泵都不开时,由BA总站发报警信号,并通知物业管理人员去检修。
  当给水泵、排水泵、潜水排污泵数量多时,可在物业处的相应部门设置BA分站,安装微机、键盘及显示屏,可直接从显示屏取得各水泵的运行信号,水箱、水池的水位高低、污水池漫水信号及其他故障报警,便于按责分段管理。

感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务. 

产品导购